PDA

Просмотр полной версии : обмен с ТЭКОН


teckip
18.07.2008, 10:04
Нет обмена ТЭКОН с компьютером через RS232. Проработал 2 часа, затем обмен исчез. Настройки сети: основной канал - номер 01:40, скорость 09:60; интерфейсный модуль - 01:С8, скорость 09:60. Подскажите что делать, а то хотим отправлять в ремонт.(он даже не стоял на объекте)

Andrew
18.07.2008, 12:25
Настройки основного канала 01:40 и 09:60 означают, что по этому каналу ТЭКОН-17 настроен на протокол FT1.1, сетевой номер 01 и скорость 9600. Именно такие настройки Вы должны указать при попытке связи с ТЭКОН (в программах Диалог или Телемост, или ИСКРа).

Подозрительна настройка 01:40, потому что протокол FT1.1 в ТЭКОН-17 в принципе работоспособен, но вообще не рекомендуется его использовать. Рекомендуется, как более надежный, FT1.2 (настройка 01:48 вместо 01:40).
Настройку канала можно изменить программой Диалог или с клавиатуры передней панели. Программой Диалог, естественно, связавшись по FT1.1 с номером 01 на скорости 9600. Связь должна быть (может быть Вы просто указывали не FT1.1 или сетевой номер не 01)? С передней панели - см. Инструкция по настройке ТЭКОН-17, документ Т10.00.41 ИН, п. 4.3 Ручная коррекция настройки и данных. После изменения настроек нужно перевключить питание ТЭКОН.

teckip
18.07.2008, 14:31
С завода было 01:40,почитали форум,поставили 01:48.
Раньше при попытке чтения времени из ТЭКОН выдавалось
"нет ответа",сейчас-"нет подтверждения запроса".
Пробовали подключать через RS485-USB(в приборе есть RS485),
тоже самое.Что означает C8 в настройках интерфейсного
модуля?

teckip
18.07.2008, 17:04
Большое спасибо,заработал.

LUKAS
29.01.2009, 21:52
Здравствуйте.Появилась необходимость связи ТЭКОН-17 с ПК.В формуляре на Т-17 указан интерфейс RS485 ,а МЧВ0-RS232 (T10.02.108) Пытались подключиться по 232" - "нет ответа".Как узнать 232 или485?Может дело в нас =). Если поможет: Т-17 N1940 ,ПО ТТМ, Диалог

Konst
30.01.2009, 09:34
Добрый день.
Прибор был поставлен через ПГ Метран.
По базе выпущеных приборов числится RS-232.
Проверте соответствие номера прибора в формуляре
действительному номеру.

Далее проверьте настройки интерфейса в константах
конфигурации. Мы рекомендуем производить обмен с
использованием протокола FT1.2 без расчета CRC,
что соответствует настройке ХХ:48 для RS-323.
ХХ - сетевой номер в рамках протокола.
В итоге настройка может выглядеть так
01:48 и 09:60, что соответствует пртоколу
FT1.2 без расчета CRC, первый сетевой номер
скорость обмена 9600 бит/с.

На всякий случай проверте целостность кабеля
идущего от разьема IDC 10 к вилке DB-25M.

LUKAS
30.01.2009, 12:38
Извините пожалуйста.Я ошибся номером тэкона.Т17 N1940 обменивается прекрасно.Проблемы с Т17 N0127 2001г.в.
Появилась необходимость связи ТЭКОН-17 с ПК.В формуляре на Т-17 указан интерфейс RS485 ,а МЧВ0-RS232 (T10.02.108) Пытались подключиться по 232" - "нет ответа".Как узнать 232 или485?Может дело в нас =). Если поможет: Т-17 N0127 ,ПО ТТМ, Диалог

Konst
30.01.2009, 13:48
По базе у нас проходит с интерфейсом 485.
Можно легко проверить.
Измерте напряжение между контактами 5 и 3
разьема IDC10 на плате 108, оно должно
соответствовать -15В. если это не так, то
скорее всего действительно 485.

Почему установлена колодка 108 ?
Т.к. прибор поставлялся через ПГ Метран,
возможно корни этого события надо искать там.

Кстати, а что записано в параметре(описателе)
основного интерфейса ?

LUKAS
02.02.2009, 11:38
Здравствуйте.В описателе основного интерфейса записано 00:00.Напряжение на 3-5 IDC10 отсутствует.

Andrew
02.02.2009, 13:57
Заметьте, что нумерация контактов (3 и 5) на разъеме IDC10 - сверху вниз и затем справа налево (см. ранее поднимавшуюся тему: <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?fid=26&tid=102" TARGET="_blank">&gt;&gt;</A>)

LUKAS
02.02.2009, 15:06
тему смотрели,замеряли именно 3-5.Если все же стоит 485 как написано в документации,можно ли проверить его работоспособность подключившись где либо к IDC10 и поменяв описатель интерфейса?Если да то на какие контакты?

Konst
02.02.2009, 16:52
Добрый день.
Не совсем понял что Вы замеряли ?
Контакты 3 и 5 соответствкют TxD и GND
RS232. Насчет нумерации выводов RS485
надо смотреть схемы.

Проверить конечно можно, ведь куда-то же
он выходит (RS485). Но только при условии
что не установлен RS232. Контакты
1 - А
4 - В
2 - 3 продключение терминатора (если требуется).

LUKAS
04.02.2009, 07:14
Подключились 1-4 IDC10 ,8-20 DB25 соответственно,через адаптер RS232-485-все заработало.Приобретем у вас модуль Т10.02.125 и все в порядке.Спасибо большое за помощь!