Edward
04.06.2008, 16:43
В задаче 021D "Расчет электроэнергии числоимпульсным датчиком, 1 тариф" есть выходной параметр W -"расход электроэнергии интегральн., кВтч".
Уточните пожалуйста это расход электроэнергии от момента пуска Тэкона в работу по настоящий момент (т.е. достаточно бесполезная величина) или еще что-то другое?

В задаче 0223 "Накопление расхода на отрезках времени" в ряде выходных параметров упоминается понятие ИНТЕРВАЛ (текущий, предыдущий, среднее за ...). В руководстве по эксплуатации говориться что он выбирается в диапазоне от 1 до 30 минут. Где задается какой именно интервал обсчитывает задача?

В выходных параметрах задач присутствует параметр "Вспом" нужен ли он при составлении очереди задач, или это действительно вспомогательный параметр вынесенный по какой-то технологической причине во вне задачи и о нем можно не вспоминать.

У Вас выложено где-то подробное описание параметров задач в виде отдельной документации, чтобы меньше мучить подобными вопросами представителей фирмы?

gae
05.06.2008, 12:38
1. В любой задаче (не только учет электроэнергии) интегральный расход накапливается либо с момента НАЧАЛЬНОГО пуска прибора, либо с момента последней очистки накопленной информации (делается установкой в "1" параметра 0302 задачи "общие настройки", см. РЭ, это желательно делать по окончании пусконаладочных работ). А насчет бесполезности Вы не правы. Во-первых, Ваш домашний счетчик показывает аналогичную величину, а, во-вторых, ряд заказчиков КАТЕГОРИЧЕСКИ требует наличия этого параметра (для электричества, газа и пр.), чтобы видеть нарастающий итог, а не только потребление по часам, дням или месяцам.
2. Длительность интервала задается на этапе пусконаладочных работ через параметр F020 "длительность интервала" задачи "общие настройки для расчета". Она едина для всех задач данного ТЭКОН!
3. Вспомогательные параметры пользователя не интересуют, они нужны для резервирования памяти под внутренние переменные задачи при загрузке очереди задач в прибор. Читать и писать в них ничего не надо. При общей очистке накопленной информации (см. п.1) они также чистятся.
4. Более подробного описания параметров задач нет. Большинство заказчиков заказывает прибор сразу с готовой очередью задач. А наиболее продвинутые, желающие сами составлять очередь программой РОМБ, либо разбираются сами по имеющейся информации, либо "мучают представителей фирмы".