Просмотр полной версии : Требование к питающему напряжению Тэкон-19
Проштудировал руководство по экплуатации, не нашел требований к питанию Тэкон-19.
Судя по всему 24В, а вот должен быть ли источник напряжения стабилизированным, или напряжение питания может гулять в зависимости от нагрузки плюс минус 2-2,5 вольта?
24 В номинальное, рабочий диапазон 18-36 В (т.е. может быть не стабилизированное).
Ориентировочное потребление тока на 24 В по исполнениям:
- Т19-01..10,12,13 - 70 мА с дисплеем, 50 мА без дисплея.
- Т19-11 - от 120 до 240 мА (от него запитываются от 1 до 4 датчиков 4-20 мА и потребление будет зависеть от их количества и формируемого ими в данный момент тока).
В ТЭКОН-19 с дискретными (числоимпульсными) входами, кроме основного
питания на отдельную клемму подается еще и питание входов Uп вх.
Номинальное 24 В, потребление:
- 20 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с пассивным выходом
- 10 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с пассивным слаботочным выходом
- 10 мА / вход, если вход сконфигурирован на датчик с активным выходом
Замечание:
Можно использовать наши блоки питания <A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id=200" TARGET="_blank">БП-63</A> (вход ~220В,выход основной =24 В 1А + 4 дополнительных =24 В 150 мА). С основного канала обычно питают сами приборы, с дополнительных - датчики, но это в общем не обязательно (можно и все датчики запитать от основного канала, если гальваническая развязка не требуется).
Т19-11 сам с помощью встроенной схемы формирует из входного 24 В выходные изолированные 4 х 24 В.
P.S. Надо согласиться, в руководстве по эксплуатации этот вопрос описан не совсем корректно и это мы должны поправить. Извините за неточность.
Теперь вдогон еще глупый вопрос.
Итак Т19-04 кушает 70+8*20=230мА.
Если я ставлю 1А БП, то теоретически спокойно запитаю 4 Тэкона, а реальное пожалев БП и для повышения надежности его работы запитаю 2-3 Тэкона.
Уж очень хочеться сьэкономить деньги и место.
Можно так сделать или все же опыт применения Тэконов говорит что, есть причины придерживаться принципа: один Тэкон - один БП?
на всякий случай, если вопрос требует дискуссии моя ася 237566245
БП-63 обеспечивает 1А в длительном режиме.
Реально он "тянет" больше (до 1,5..2 А ограниченное время, потом может начать перегреваться). То есть в рейтинге 1А уже есть некоторый запас.
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>"один ТЭКОН - один БП"<hr size="1" noshade></blockquote>Да нет, для этого не видно оснований, если БП по своим характеристикам обеспечивает требуемое напряжение и ток.
По опыту, от одного БП-63 запитывают до 4-5 ТЭКОН-19 с датчиками. Исполнения -04 действительно лучше не более 4-х. Если брать Т19 других исполнений, может получиться и больше 6. Главное посчитать суммарное потребление.
Добавлю еще, по входу питания входов ток потребляется только когда датчик в замкнутом состоянии. Таким образом, потребление (8*20 мА) будет прибавляться, если все контакты датчиков сработают (замкнутся) одновременно. Или если их контакты нормально замкнутые. В общем, реально потребление будет скорее всего меньше, чем 70+8*20 мА. Однако (наверное) разумно рассчитывать по максимуму, исходя из наихудшего случая.
vBulletin® v3.0.12, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot