Подскажите какое максимальное сопротивление линии возможно для подключения к шине CAN-BUS

Andrew
06.02.2008, 19:13
Общие рекомендации по ISO11898-2:
- удельное сопротивление линии (R) при длине шины:
до 40 м: R = 0,07 Ом/м (медное сечение >= 0,25 мм.кв.);
40 - 300 м: R = 0,06 Ом/м (сечение >= 0,3 мм.кв);
300 - 600 м: R = 0,04 Ом/м (сечение >= 0,45 мм.кв).
600 - 1000 м: R = 0,025 Ом/м (сечение >= 0,7 мм.кв). (если больше сечение - лучше)
- общее сопротивление линии при количестве узлов на ней (предельное):
до 32: 21 Ом
до 64: 18 Ом
до 100: 16 Ом (опять же, чем меньше, тем лучше)
- характеристическое сопротивление (импеданс) линии - 120 Ом номинальное.
- сопротивление согласующих резисторов (терминаторов) на двух концах линии 120 Ом каждый (в наших приборах резистор 120 Ом встроен в каждый прибор и включается перемычкой-джампером).
- длина и сопротивление ответвлений (от общей шины до отдельных приборов на ней) должны быть минимальны (в идеале 0).
- предельно достижимая скорость и длина шины:
300 кбод 300 м
150 500
100 750
50 1000
20 2000

Эти рекомендации взятые из стандарта ISO11898-2 (международный стандарт CAN). Ему (стандарту) соответствуют микроcхемы CAN в наших приборах. Cама спецификация CAN 2.0B фирмы Bosch не оговаривает физические параметры линии связи.

Оговорюсь, данные приводятся как рекомендуемые, оценочные, "идеальные". В реальной жизни условия могут быть разные, параметры могут и изменяться (в зависимости от конкретных условий).

также см. <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?fid=35&tid=67" TARGET="_blank">здесь</A>.

25.03.2008, 11:32
Andrew, добрый день.

У меня встал вопрос по выбору Т-19 для системы, все сигналы токовые

Перепад давления Природного газа(0,3МПа)
Давление ПГ(0,3МПа)
Температура ПГ(0,3МПа)
Перепад давления Азот(0,8МПа)
Давление Азот(0,8МПа)
Температура Азот(0,8МПа)
Перепад давления Кислорода(1,6МПа)
Давление Кислорода(1,6МПа)
Температура Кислорода(1,6МПа)
Перепад давления Аргона(1,6МПа)
Давление Аргона(1,6МПа)
Температура Аргона(1,6МПа)
Расход Сжатого воздуха(0,8МПа)
Давление Сжатого воздуха(0,8МПа)
Температура Сжатого воздуха(0,8МПа)
Темепература Пр. газа (с проката ? 3)
Давление Пр. газа (с проката ? 3)
Перепад давления Природного газа (прокат ? 3)

Хотелось бы услышать ваше предложение, я планировал использовать 3 пары
Т-19-02 с Т-19-11 (природный газ)(Кислород+Сжатого воздуха)(Азот+Аргон)
или лучше использовать 6 контролеров Т-19-02

gae
25.03.2008, 12:37
По азоту и аргону см. мой ответ в разделе &quot;ПО&quot;.
Конечно, можно эти среды в простейшем случае посчитать как &quot;технический газ с вводимыми характеристиками&quot;, но это уже не будет коммерческий расчет.
Применение типов приборов - чисто Ваша задача, как Вам удобнее, дешевле по цене, применении готовых наборов задач поставляемых на диске, проще в размещении на объекте, питании их и т.п. - так и делайте.