PDA

Просмотр полной версии : Блочные отказы


5ova
11.10.2007, 06:58
Добрый день.
Такой вопрос.
Тэкон-17 (зав номер. 0284) индицирует текущий блочный отказ "осн модем"
В руководстве по эксплуатации (Т10.00.41 РЭ) описания данной неисправности нет.
Дайте пожалуйста описание этого и если возможно других отказов, не вошедших в РЭ.
Спасибо.

Konst
11.10.2007, 08:56
Добрый день.
Отказ основного модема формируется в случае
посылки в модем команды инициализации
(или какой-нибуть другой АТ команды), записанной
в строке инициализации модема при конфигурировании
прибора, и отсутствия осмыысленного ответа в течении
определенного времени. Причем ТЭКОН ждет ответ модема
в цифровой форме, т.е. ОК = 0х30 0x0A 0x0D.

Данный отказ не влияет на параметр
"время неисправной работы".

5ova
11.10.2007, 16:32
Спасибо.
Да в самом деле в Тэкон была "зашита" строка для модема (через ПО Диалог 17).
Скорее всего в ней ошибка :-(

Может подскажите пример строки.
//При программировании самого модема проблем нет.
проблема возникла именно при работе с Тэконом.
Может ~ где поставить нужно ..

Konst
15.10.2007, 10:22
Обычно весь "интеллект" мы перекладываем
на модем. Там DSP мощный, вот и пусть трудится.

Поэтому самая распространенная строка, предлагаемая
для зашивки в ТЭКОН - ATZ, вызыающая программную
перезагрузку модема в конфигурацию по умолчанию.

В модеме, в конфигурации по умолчанию должны
быть отключены эхо и результирующие коды.
Ответ должен быть цифровым и установлено
отсутствие квитирования и игнорирование
сигнала RTS. А также для некоторых модемов
рекомендуется установить &D2 (как мне помнится)
для перезапуска модема по изменению сигнала DTR.

Знаки ~ установливаются для задержки до посылки
строки инициализации. Некоторые модемы, после
сигнала DTR задумываются на 1-1.5сек и не чуствуют
никаких команд по интерфейсу.