PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН-17 с CAN


skull
02.10.2007, 08:37
Не удается установит связь с Т-17 через CAN-BUS, доустановленный при поверке, с МУ-71 установленном на той-же шине обмен есть. Для обмена используется преобразователь Т.10.00.54 и программа ТТР-20. Подключение выполнено согласно Т.10.00.41ИМ таб.3.7 для МПИ CAN-BAS. Настройки Т-17: для интерфейсного модуля номер-01:49, частота 01:A5. Подскажите в чем может быть дело?
Спасибо!

Andrew
02.10.2007, 10:47
Таким образом, у Вас в сети CAN 3 устройства: Т17, МУ-71 и компьютер.

1) Программа TTP20 выводит ли сообщения об ошибке?

По подключению, проверьте:

2) Модуль CAN в Т-17 требует внешнего питания, подключено ли оно?
Питание должно быть 18-36 В (минимум 15 В).
Питание 24 В можно взять прямо от ТЭКОН-17.

3) Каков сетевой номер МУ-71 на шине CAN?
(не должен совпадать с сет.номером второго контроллера, т.е. 01 у Т-17 (настройка 0149 означает, что сетевой номер Т-17 равен 01))

4) Какова установка терминаторов шины CAN?
(должно быть не более двух на двух разных концах шины)
(устанавливаются джамперами на МУ-71 и Т10.00.54, перемычкой на клемме в Т-17)

PS: Попробуйте обмениваться другой программой, например "Искрой", если она у Вас есть. Могут быть программные нестыковки TTP20 и T-17, т.к. TTP20 вообще-то была предназначена и разрабатывалась для приборов новой серии Т20 (ТЭКОН-19 и других).

skull
02.10.2007, 12:32
1. питание было подключено 12В (как написано в инструкции), переключили на 24В.
2. Сетевые номера ТТР-20 - 0, МУ-71 - 09, Т-17 - 01 (если правильно настроен)
3.Терминаторы на МУ-71 и Т-17 - перемычка на клеммах 7,8, на МУ-71 джампик снят.
4. ТТР-20 просто не "видит " Т-17
5. "Iskra" Т-17 так-же не видит (нет ответных посылок)

Andrew
02.10.2007, 13:46
Настройка Т-17 (номер-01:49, частота 01:A5) абсолютно правильная. Еще проверьте:
1) Что джампер EN_PROG на Т-17 не установлен
2) Правильна ли полярность H и L на Т-17. То есть правая клемма (номер 10) МУ-71 должна быть соединена с правой клеммой (номер 5) Т-17 (соответственно, левая /9/ - с левой /6/).

Вообще конфигурация работоспособная, была проверена с Искрой, обмен есть при аналогичной настройке Т-17 и подключении.

Andrew
02.10.2007, 14:00
3) Посмотрите, пожалуйста в меню ТЭКОН-17:
Настройка - Конст заводские - Общие - Позиции 2,3
Значение должно быть XX40.

skull
02.10.2007, 14:17
1. по поводу подключения все правильно.
2. Настройка - Конст заводские - Общие - Позиции 2,3
у нас - 6000, можем ли ее поменять самостоятельно?

Andrew
02.10.2007, 15:34
Нет, чтобы их записать, требуется снова отправить ТЭКОН на завод. С такими настройками модуль CAN работать не будет.
А Вы уверены, что модуль был действительно установлен при поверке?
Был ли сформулирован от Вас запрос на доустановку? Сообщите заводской номер прибора для "разбора полетов".

skull
02.10.2007, 15:50
При отправке в поверку была заявлена установка модуля.
Блок ?0073 был получен 27.09.2007.
Отправим назад в ближайшее время.
Спасибо за помощь!