Стоит ТЭКОН-17, откуда из него можно выдрать _общее_ время наработки без отказов?

Параметр 8233 (если не ошибаюсь) не подходит, т.к. отображает _месячное_ значение

Ведь вроде как прибор соответствует правилам учёта теплоэнергии, а именно в этих же правилах есть пунктик, по которому необходимо учитывать это самое время наработки

Best Regards. SKiT

ATM
20.04.2007, 16:04
Помогите пожалуйста ))

пункт 3.1.1. ПУ ТЭиТ

"...с помощью прибора должны определятся: время работы приборов узла учёта..."

gae
23.04.2007, 09:11
Действительно, по каждому трубопроводу с номером "n" ТЭКОН имеет группу параметров с номерами 8n33-8n36, характеризующих работу прибора, исправную и неисправную, в текущем и предыдущем месяцах. Общего времени наработки "от Рождества Христова" в приборе нет, но пока что, хотя в эксплуатации находится не одна тысяча приборов, это никого особенно не волновало.

gae
23.04.2007, 09:19
Если Вам необходимо суммировать общее время наработки за несколько месяцев, это позволяет сделать платная диспетчерская система верхнего уровня "Искра" разработки нашего же предприятия.

ATM
23.04.2007, 15:32
Спасибо за информацию! Будем думать!

ATM
27.04.2007, 13:05
Господа! Еще пара вопросов:

1) Что происходит при обрыве питания?

2) Архив событий ведётся безусловно или же его нужно включить в Диалог-Тэконе? Если нет, то что это за пункт "архив событий" в "системных настройках"?

gae
28.04.2007, 11:50
1. При обрыве питания ТЭКОН не работает (если не предусмотрено резервное питание от аккумулятора). А что еще может происходить в выключенном приборе?
2. Архив событий, с моей точки зрения, неплохо описан в РЭ, и его желательно прочитать. Кратко:
- Системные события включаются в архив безусловно, это от настроек не зависит.
- Отказы датчиков включаются все сразу флажком "отказы датчиков в архиве событий" на вкладке "системные параметры".
- Механизм событий пользователя общего вида включается в работу флажком "архив событий" на вкладке "системные параметры", при этом на вкладке "архивные параметры" каждое из предполагаемых к регистрации битовых событий должно быть запрограммировано отдельно.