Просмотр полной версии : Как правильно подключиться к Тэкон-17?
Имеется прибор для учета сжатого воздуха Эмис-Вихрь, термометр платиновый технический ТПТ-1, датчик давления DVH 330L. Какие выполнить соединения на модуле МИ(105)Тэкона, если выход с Эмис берется пассивный частотный, а также как правильно подключить датчик давления? Документация на Тэкон17 (инструкция по монтажу)в части, касаемой подключения устройств оставляет желать лучшего.
Добрый день.
Насчет РЭ на Т-17 это вопрос спорный.
Действительно оно не тривиально, и возможно,
не очень "доступно" написано, однако информации
для подключения датчиков в нем достаточно.
Не понятно почему Вы рассматриваете панель 105
для подключения частотных/числоимпульсных
датчиков? Модули МИ предназначены для подключения
аналоговых сигналов. Чачтотные/числоимпульсные
датчики подключаются к модулям МЧВ.
В Вашем случае (я понял что у Вас минимальная
конфигурация Т-17) подключение следует выполнять
к одному из четырех входных каналов модуля МЧВ0.
(монтажная панель 108(01) в случае базового
интерфейса RS-232). Для конфигурирования входов
активный/пассивный используется набор перемычек.
Для настройки типа датчика частотный/числоимпульсный -
параметры настройки датчика.
Схема подключения датчика давления - типовая.
Для подключения токопреобразующего резистора
необходимо установить (припаять) перемычку на
все три контактные площадки выбранного входного
канала на панели 105.
(маловато исходных данных конечно, двух/четырех проводная
схема подключения? ИП встроенный в Т-17 или
внешний?)
Единственное требование - измерительный резистор
расположенный на монтажной панели МИ (105)должен
находится в минусовом плече измерительной цепи.
Более подробно смотрите в РЭ и приложениях к РЭ.