PDA

Просмотр полной версии : Программирование генераторов тока


tec
30.01.2007, 12:24
Скажите, пожалуйста, формируется ли токовый сигнал при подключении условного датчика?У нас не получилось. С реальным датчиком все работает, а с условным токовый сигнал не формируется.

gae
30.01.2007, 13:21
Программа выдачи в генератор тока "глупая" - она ничего не знает ни о каких датчиках или трубах. Все, что она делает - берет параметр с номером, который Вы задали при настройке (ей неважно, что он конкретно обозначает), масштабирует его в заданных пределах и выдает в заданный генератор тока. Проверьте правильность Вашего номера параметра и его соответствие желаемому датчику, например, не перепутали ли Вы шестнадцатиричный код датчика в параметре и десятичный номер датчика (любимая ошибка пользователей).

tec
30.01.2007, 13:51
Спасибо, Вы правы. Это действительно любимая ошибка :)