Просмотр полной версии : АСКУЭн на базе Т17


Vgleo
12.01.2007, 17:29
Здравствуйте!
В процессе эксплуатации Т17 возникло несколько вопросов:
1. Возможно ли подключение к Т17 многопараметрического датчика Метран 336 для учета потребления пара?
2. Имеется несколько узлов учета построеных на базе Т17. Каким образом эти узлы учета можно объединить в общую сеть (по возможности с использованием компьютерной сети), т.е. построить на базе Т17 автоматизированную систему контроля и учета потребления энергоресурсов, какое оборудование и програмное обеспечение для этого нужно?

ZAV
15.01.2007, 10:40
Здравствуйте!
Отвечаю по вопросам:
1. По подключению М336 к Т17 в своё время был разработан модуль согласования МСМ 335, расчитанный на 8 каналов, т.е. техническая возможность существует.
2. По построению автоматизированной системы сбора информации, главный вопрос, который возникает, это какой канал связи можно обеспечить и на сколько важна оперативная информация на верхнем уровне. На сегодняшний день реализовано большое количество вариантов организации каналов связи от коммутируемых до выделеных. По вожможность построения системы сбора и контроля информации с помощью компьтерных сетей на базе Т17 нужно следующее:
- В Т17 должен быть интерфейс RS 232,
- Необходимо к каждому Т17 установить адаптер Ethernet-RS 232, в который будет прописан свой ip-адрес,
- На компьтер, на котором будет осуществлятся сбор и контроль информации, необходимо установить ПО ИСКРа.

Vgleo
15.01.2007, 11:28
Огромное спасибо за консультацию!