Пожалуйста, помогите разобраться. Есть два эриса, стоят на ПС и ОС, шина выравниваня потенциалов есть, она заземлена, с питанием порядок, у каждого эриса свой БП, и все равно то один перестанет считать, то другой. В чем может быть дело?

Konst
04.12.2006, 17:16
Добрый день.

Для начала не совсем понятно к какой
реализации ТЭКОНа подключаются ЭРИСы?

Каков диапазон расходов для данных датчиков
т.е. какая выходная частота в номинальном
диапазоне расходов.

Возможно что у Вас запрограммированы
фильтры на входах, а выходная частота
датчиков превышает 100Гц (приблизительная
частота среза фильтров) счет может прекратится.
Все будет отфильтровываться как дребезг
контактов.

Возможно причина не в этом, но не хватает
исходных данных.

5it
05.12.2006, 17:37
Для питания ЭРИСов используются внешние источники питания 24В 1А. Причем у каждого ЭРИСа свой. Настройка ТЭКОН верна. Расходы в трубопроводах укладываются в рабочий диапазон ЭРИСов (примерно 1-треть шкалы - проверялись ультразвуковым переносным расходомером - никаких толчков, резких изменений расхода не обнаружено). Импульсы на выходзах ЭРИСов время от времени редеют (стают одиночными с большим периодом) или наоборот сгущаются в большие "пачки" с интервалом между "пачками" от 5 до ~100 периодов в "пачке". Период в "пачке" в таком режиме соответствует максимальному расходу. Может внезапно все прекратиться и заработать нормально. Но с чем это связано до сих пор непонятно.

Konst
06.12.2006, 13:27
Добрый день.

А что в это время показывает ТЭКОН (по частотам)?

Проверте корректность врезки. Соблюдение всех
расстояний и прямых участков.

Нет ли где-то неподалеку циркуляционных насосов?
Ровная ли внутренняя поверхность трубопроводов?
Характер жидкости? (может какие-то взвешенные
примеси присутствуют).
Часто бывает что что-нибуть да приплывет
на погружную часть.

Очень похоже на сильные флуктуации в потоке.

P.S. У нас есть специалисты по этим вопросам.
Я передам им Ваш вопрос.

5it
06.12.2006, 15:23
Прямолинейные участки выдержаны.
Насосы поблизости есть (примерно 20м). Это узел в подземной камере около насосно-смесительной станции. Получают из 150/70 115/70, подмешивая обраткой.
Характер жидкости - теплосеть с водоразбором, т.е. вода чистая. На погружную часть никогда начего не приплывало, снимали и смотрели неоднократно.

5it
20.12.2006, 19:33
Ну зачем, зачем мы выбрали такие капризные приборы...

21.12.2006, 16:15
5it, Наверно для четкого ответа мало информации от вас.По нашей практике работают десятки, а то и сотни Эрисов и капризов не наблюдаем и очень сильно им доверяем по достоверности.Но всегда делаем следующее
-БП наш, от ТЭ
КОНа
- питание гальванически развязаны
Дополнительно для помощи привлечены наладчики и по их появлению в конторе они дадут совет

5it
21.12.2006, 19:46
Да-да-да. БП Ваши (из комплекта Т19). Есть у нас еще объектики с ЭРИСами, но там их никто не проверял, небалансные трубопроводы... Похоже и там сюрпризы есть. Надо будет наведаться на парочку-троечку с переносным расходомером... Может заглянуть внутрь ЭРИСа? Скажите какие КТ снять, я пришлю осциллограммы.