Просмотр полной версии : МИР-61 мало термрметров
Всего три датчика температуры существенно ограничивают возможности МИР-61. Планируется ли разработка прибора на большее число каналов, либо на прибор, работающий с DS1820 или им подобными. Ведь точность более чем 0,5 грС не всегда важна?
Обратите внимание на ТЭКОН-19, исполнение -13.
Это модуль-расширитель +5 каналов температуры с интерфейсом CAN-BUS, по которому он может быть соединен с МИР-61.
Если дозагрузить в МИР один или несколько алгоритмов 027B «Ввод внешнего параметра с плав. запятой», МИР будет запрашивать тот модуль по CAN (читать с него температуру) и использовать эти параметры в своих расчетах. Этот модуль, Т19-13, может находиться на некотором удалении от МИР-61. CAN-BUS допускает до 300 м (с понижением скорости обмена).
Насчет датчиков типа DS1820 - мысль интересная, но до сих пор не возникала. Как говорится, возьмем на заметку.
Дело в том, что МИР-61 при отказе ввода внешнего параметра начинает перезапускаться. Этот «недуг» не был «побежден» и в последних МИРах, которые мы покупали. Если эта проблема решена, то так делать можно, у меня есть объект, где у т19 и м61 общие переменные, наблюдаю за объектом регулярно, опасаюсь за систему отопления. Но все-таки DS1820 хотелось бы увидеть в составе МИР-61. У нас на него большие планы.
Дело в том, что МИР-61 при отказе ввода внешнего параметра начинает перезапускаться.
Исправлено в МИР-61 версии ≥ 15 (с 20.12.2006)
(перезапуск при физическом обрыве CAN)
Обновление версии ПО на выпущенных ранее приборах возможно?
Конечно, но это заводская операция и может быть сделана у нас на производстве (обычно при поверке или по запросу пользователя).
Для этого надо сдать соотв. прибор, и отметить на складе, что требуется обновить версию прошивки (на всякий случай укажите ≥ 15).
Бесплатно? :)) (Шутка). Сдадим, отметим, попробуем.
vBulletin® v3.6 Beta, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot