Вход

Просмотр полной версии : [Вопрос] Настройка ТЭКОН под ЭМИС-МАСС260


Иван88
14.04.2026, 20:32
Добрый день !
На объекте Газпром установили ТЭКОН-19 в связке с массовым расходомером ЭМИС-МАСС260. С расходомера ТЭКОН получает импульсный сигнал пропорциональный массовому расходу.
Можно ли и как выполнить программирование ТЭКОН для пересчета в нем массового расхода и последующего архивирования в объемный через периодически вводимую с верхнего уровня плотность газа. По требованиям Газпром на верхний уровень должны выводиться стандартные кубы, а не килограммы

Василий
15.04.2026, 15:53
Сконфигурируйте импульсный выход расходомера на вывод объемного расхода

Василий
15.04.2026, 17:25
по аналогу забирайте плотность

Иван88
15.04.2026, 19:09
С эмис-масс можно забирать только поверенную единицу, это масса. Она же должна продолжить архивироваться в самом тэконе. Дополнительно необходимо через вводимую сверху плотность вычислять и архивировать (часовый, суточный, месячный)объем. Эти объемы далее забирать на верний уровень

Василий
16.04.2026, 09:35
Какие проблемы? Методика поверки расходомера позволяет. Насколько я помню, алгоритм пересчета из массы в объем в Тэконе не аттестован..

Yaric
20.04.2026, 17:04
Технически такая возможность в приборе есть. Вам потребуется разработать МВИ, аттестовать ее и потом уже реализовать в приборе с помощью текущих алгоритмов.