PDA

Просмотр полной версии : Нет расчета Расход.газ.СО2


ibitsky
26.11.2025, 11:58
Добрый день.
Заменил 0726/ТЭКОН -19 исполн 06М(2010) на 0716/ ТЭКОН-19 иполн06М(2022)
Залил tsk со старого ТЭКОНА(2010). И получил что алгоритм Расход газ.СО2 не расчитывает параметры 8069 и тд.
Подскажите куда копать?

Василий
26.11.2025, 16:30
Что-то сделали неверно. Нужно было программой Диалог 19 - Считать проект из модуля (старого) - Изменить тип модуля - Записать проект в модуль (новый)

ibitsky
27.11.2025, 12:08
слил изменил тип модуля. залил через телепорт в новый модуль.
Тоже самое .

Yaric
27.11.2025, 13:42
Читаете/пишете как на видео?
Чтение. (https://rutube.ru/video/d6fd75be3e09b5c7d8a6e1494729f4f4/)
Запись. (https://rutube.ru/video/d4a2d9bf3c22feb4b63aad787fcef4be/)
Пришлите считанные файлы на почту техподдержки - разберемся.

ibitsky
28.11.2025, 11:37
Добрый день.
Отправил письмо на техподдержку.
Почему-то не получалось записать ТЭКОН ка на видео через USB-232.
Записался только через сеть CAN-K104

Василий
28.11.2025, 13:37
слил изменил тип модуля. залил через телепорт в новый модуль.
Тоже самое .
Я не про Телепорт писал, а Диалогом!

Yaric
01.12.2025, 07:09
Я не про Телепорт писал, а Диалогом!

Актуальная версия программы Диалог-19 не производит запись в прибор. Для записи в прибор используйте программу Телепорт. Работа старых версий Диалог-19 может быть некорректна.

Добавлено через 52 секунды

Добрый день.
Отправил письмо на техподдержку.

Ответил в почту.

ibitsky
01.12.2025, 12:01
Когда Диалогом считываешь со старого модуля, куча ошибок возникает. Пользуюсь Телепортом.

Yaric
04.12.2025, 07:59
Все правильно. Диалог для создания/редактирования настроек прибора. Чтение, запись, изменение параметров - Телепорт.