Просмотр полной версии : есть метран 300 хочу учет через модем


oleg_guguev
17.10.2006, 09:40
Добрый день!
Вопрос ,я так понимаю, для Вас стандартный:
Нужно считать импульсы с одного а возможно и с двух счетчиков
Дилер Метрана рекомендует купить Ваш ТЕКОН-19,но в док. нет ни слова про возможность именно модемного соединения ТЕКОН19-PC
Что из железа и ПО порекомендуете у Вас купить?
Поставляете ли Вы "все в одном" то есть: контроллер- кабель связи- модем-программы?

Konst
17.10.2006, 12:45
Добрый день.

Вопрос на самом деле очень "широкий".

1. Что за технологический объект ?

Если только "Метран -300ПР" и никаких
давлений и температур, значит учет
технологический, а не коммерческий ?

Тогда действительно можно использовать
практически любую модификацию Т-19, например
Т19-4 на 8-мь частотных входов.

2. Как Вы предполагаете запитывать приобретенный
Т19 и сами датчики "Метран-300ПР"?
Возможно применение источника питания БП-63,
обеспечивающего все необходимые напряжения
питания.

3.Какой вид модемной связи предполагается
использовать?
Коммутируемые телефонные линии общего
пользования или GSM ?

В связи со спецификой модемных соединений
существуют некоторые временнЫе ограничения
на организацию сеансов обмена данными.

Для организации модемного соединения
необходимо использовать адаптер модема
АМ-70 со стороны Т19.

4. С точки зрения софта.
Предлагается программный комплекс "ИСКРА",
который, как нам кажется, должен удовлетворить
все требования пользователей.

Ведутся базы данных, осуществляется анализ
информации, готовятся печатные отчетные формы,
поддерживаются все предлагаемые нами виды связи.

5. Что значит "Все в одном". Это же не комплект
подключения,скажем, к GSM сети.

Уточняется заказ, оговариваются все необходимые
моменты и формируется поставка в необходимом
для Вас комплекте и объеме.

oleg_guguev
17.10.2006, 15:10
Совершенно верно, некоммерческий учет (только подсчет количества кубов воды.пока 2 расходомера, работают как счетчики)
если Вы рекомендуете стабилизированный блок питания , то конечно.
Модемная связь по телефонным линиям АТС
То есть если я правильно понял:
ТЕКОН 19 (модификация)
адаптер модема АМ 70 (вот тут бы поподробнее : описание, производитель, по спецификации вроде бы есть модификации ТЕКОН 19 со "вспомогательным" rs232)
блок питания БП 63
ИСКРА
обычный модем для rs232, или вы рекомендуете какую то конкретную модель?
Нужен ли софт для конфигурации модема?
Ну и кабели связи я так полагаю,

oleg_guguev
17.10.2006, 15:46
Адаптер CAN-Hayes-модем "АМ-70"
Подключение магистрали CAN BUS в телефонную сеть "через модем" в этом месте поподробнее пожалуйста

ZAV
17.10.2006, 16:49
Адаптер CAN-Hayes-модем "АМ-70" предназначен для организации связи с промышленной шины CAN-BUS, на которой подключены один и более контроллеров серии Тэкон-19 через комутируемую линию (по Hayes или GSM - модему) на компьютер. С одной стороны АМ-70 подключается в шину CAN-BUS с другой стороны по RS232 он подключается к модему и далее в телефонную сеть.
По Hayes-модемам мы в своей практике остановились на определённой моделе модема, которая нас устраивает (производителей модемов много и постоянно что-то меняется, и в одном корпусе может быть всё что угодно), подготовленный модем Вы можете заказать вместе с Тэконом.

oleg_guguev
18.10.2006, 09:35
благодарю за информацию, будем заказывать железо.