Просмотр полной версии : ТЕКОН 17 и условные датчики с вводимым значением
Добрый день! Пытаюсь ввести значение по последовательному каналу (RS232). Ничего не получается. С помощью программы
ТЕЛЕМОСТ тоже.
Описатель датчика - 8080.
Подскажите, что делаю не так?
Добрый день! Кроме основного описателя 8080 желательно ввести в описателях датчика минимальное и максимальное значение. Если min и max=0, то после выполнения команды записи, Тэкон начинает проверку на соответствие ограничениям...
Введите недостающие константы с помощью программы Диалог или вручную и попробуйте выполнить операцию еще раз.
Спасибо большое! Все заработало!