PDA

Просмотр полной версии : Настройка Текон 19-06 (Природный газ)


Виктор
29.10.2025, 16:48
Подскажите пожалуйста как можно в программе включить подстановку минимального значения расхода природного газа при уходе за минимум расхода. Счетчик используется с числоимпульсным выходом.

Yaric
30.10.2025, 07:52
Здравствуйте!
Тэкон-19 измеряет. В случае выхода измеряемых параметров за метрологические характеристики - прибор фиксирует нештатную ситуацию и включает счетчик времени нештатных ситуаций.
Как рассчитываться за время действия нештатной ситуации - стороны определяют между собой.

Виктор
30.10.2025, 14:46
Может это и правильно но при отключении датчиков давления и температуры замены встают без договора. Хотелось бы иметь такую же возможность и для расхода.
Тем более что отношения между поставщиком и потребителем регулируют п метрологической плоскости УРАЛТЕСТ.

Виктор
01.11.2025, 10:40
Еще раз повторю вопрос. Есть возможность включения подмены расхода при выходе за минимум?

Yaric
01.11.2025, 13:09
Токовый сигнал и сопротивление предполагают мгновенное значение. При импульсном сигнале такого значения нет, соответственно замен нет.
Это требование Уралтест озвучил? Можно его (требование) как-то увидеть?

Василий
07.11.2025, 09:54
Здравствуйте!
Тэкон-19 измеряет. В случае выхода измеряемых параметров за метрологические характеристики - прибор фиксирует нештатную ситуацию и включает счетчик времени нештатных ситуаций.
Как рассчитываться за время действия нештатной ситуации - стороны определяют между собой.

Я думаю, тут стоит добавить, что в случае с ЧИ-датчиком расхода фиксации нештатной ситуации не происходит. Ведь мы не в состоянии диагностировать, что это за событие - снижение потребления ниже мин. измеряемого расхода, полное отсутствие расхода, обрыв линии, отказ счетного мех-ма, и т.д..

Добавлено через 1 минуту

хотя, чисто теоретически, можно добавить что-то типа алгоритма диагностики - отсутствие импульсов за определенный интервал - авария )