Просмотр полной версии : [Вопрос] Замена Тэкон-19 02М на Тэкон 19 05М
Всем доброго времени суток!
Насколько реально скопировать настройки без потерь из 02М в 05М? Через Диалог можно поменять 02 на 06, на 05 поменять не дает. Либо же проще закачать базу Крейт с готовыми решениями? У нас один датчик температуры (термопреобразователь сопротивления), датчик давления Метран и счетчик. Замер расхода природного газа на ГРС. Но в базе не нашел алгоритмов для 02М, есть только для 05М. Либо не туда смотрю.
Подскажите пожалуйста)
Здравствуйте!
Отличие только в количестве и типе входов, набор алгоритмов одинаковый. Программа Диалог-19, при смене типа модуля, проверяет количество входов в настройке и количество входов в выбранном типе модуля. У Вас, скорее всего, используется 3 входа для термометра-сопротивления, а в исполнении 05М их всего два.
Конечно, использовать настройки из "Библиотеки готовых решений" (https://kreit.ru/service/biblio.html) правильнее - она для этого и сделана.
Здравствуйте!
Отличие только в количестве и типе входов, набор алгоритмов одинаковый. Программа Диалог-19, при смене типа модуля, проверяет количество входов в настройке и количество входов в выбранном типе модуля. У Вас, скорее всего, используется 3 входа для термометра-сопротивления, а в исполнении 05М их всего два.
Конечно, использовать настройки из "Библиотеки готовых решений" (https://kreit.ru/service/biblio.html) правильнее - она для этого и сделана.
Благодарю за быстрый и подробный ответ! А что скажете по поводу отсутствия в базе алгоритмов для 02М?
Вы путаете алгоритмы и настройки. Алгоритмы есть в приборе. В Библиотеке же приведены настройки под самые распространенные решения. Вы можете изменить любую настройку под свои нужды. ПО для этого бесплатно доступно на сайте. (https://kreit.ru/service/dialog-19.html)
vBulletin® v3.7.0 RC1, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot