PDA

Просмотр полной версии : ТЭКОН19-УСП178-СП307


Инженер КИПиА
07.05.2024, 15:36
Здравствуйте. Поставлена задача выводить параметры с ТЭКОН19 на панель оператора СП307 ф. ОВЕН по сети Ethernet. Для связи двух приборов поставил УСП-178. Настроил УСП-178, провел тест через программу – работает. Запрограммировал СП307. Но вот данные получить не могу – на панели пишет 0. Проверил связь панели на другом оборудованием (ф. ОВЕН) данные считываются. В общем проблема такая: не могу считать данные с ТЭКОН19 на панель СП307 через УСП-178. По отдельности все работает. Может есть какой-нибудь нюанс? Имеется у кого-нибудь опыт связи приборов ОВЕН и КРЕЙТ по Modbus TCP?

Yaric
08.05.2024, 14:10
Попробуйте считать параметры с помощью программы Modbus Poll.

Инженер КИПиА
22.05.2024, 11:21
Добрый день. Подключался Modbus Poll - данные считываются. Конфигуратор УСП178 в режиме "Тест связи" тоже считывает данные. Может быть проблема в адресации? У КРЕЙТ регистр 40001 (Порядок от младшего к старшему, float 32).

Инженер КИПиА
22.05.2024, 16:40
Разобрался. В настройках УСП178, в окне регистров нужно поставить галочку - попарная перестановка байт. В панели СП: в настройках элемента "Цифровой дисплей" в адресе регистра выбирать область 3х или 4х и далее (например) писать не весь адрес 40001 или 40002, а писать 0 или 2.

Добавлено через 8 минут

Опечатка не 40002, а 40003.

Yaric
13.06.2024, 14:01
Так и есть. Программа настройки УСП Вам это подсказывает.
https://i123.fastpic.org/thumb/2024/0613/a9/e9a19097d0b2e1dcb908d943e59e0ba9.jpeg (https://fastpic.org/view/123/2024/0613/e9a19097d0b2e1dcb908d943e59e0ba9.jpg.html)