Просмотр полной версии : [Проблема] Тэкон-19 не считает перегретый пар


Сергей Д
05.09.2023, 11:38
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что означает в Тэкон-19 исп. 05м ошибка - Gпер пар, тн ошибка длины. Узел учета пара работал, потом выдал ошибку и перестал вести учет Q и G.
Расходомер Тирес-100.

Василий
05.09.2023, 14:11
либо очередь задач в контроллере изменили, либо в базу данных изменение внесли..

Сергей Д
05.09.2023, 14:58
А какой именно параметр?

Yaric
06.09.2023, 11:17
Здравствуйте!
Ошибку "Gпер пар, тн" кто пишет?
На дисплее прибора информация отображается? Корректно?

Сергей Д
11.09.2023, 10:07
Пишет вычислитель Тэкон-19 исп. 05м, при этом давление и температуру показывает, расход и тепловую энергию не считает. Может это быть из за сломанного датчика давления?

Yaric
18.09.2023, 09:19
Тэкон-19 пишет на дисплее "Ошибка длины"?
Скорее всего у Вас данные помещаются в архивы нештатного расхода и тепла, поскольку фиксируется нештатная ситуация - отказ датчика. Более точно можно сказать после изучения содержимого настроек, архива, журнала событий.