Просмотр полной версии : Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
Станислав С
02.02.2023, 11:15
Добрый день! При программировании ТЭКОН-17(настраивали модем) пропала связь с прибором. В пункте меню отказы-Не сохр инф ОЗУ, батарейку заменил, подскажите что значит "восстановить искажённую информацию"? Данная неисправность является причиной отсутствия связи?
батарею наверняка меняли при отключенном питании контроллера?)
Станислав С
02.02.2023, 12:21
Совершенно верно.
это очень зря.. выполняйте сброс на заводские настройки, программируйте заново. если не поможет - то на диагностику производителю. впрочем, не перейти ли в данном случае уже на т19 ?)
Станислав С
02.02.2023, 13:57
Спасибо за совет, а как откатить к заводским настройкам - связи то нет.
Спасибо за совет, а как откатить к заводским настройкам - связи то нет.
непосредственно кнопками контроллера
Станислав С
02.02.2023, 14:46
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?
так-то я тоже по образованию электрик, но РЭ нужно чтить всегда. изучайте п. 4.5 очистка архивов и других данных - "ТЭКОН-17, Инструкция по настройке, Т10.00.41"
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?
Добрый день!
Рекомендую воспользоваться услугами нашего Сервисного Центра. Прибор можно отправить любой транспортной компанией с сопроводительным письмом в произвольной форме.
Если Вы используете прибор в коммерческом учете, то после вскрытия корпуса Вам все равно потребуется поверка.
Добавлено через 5 минут
Рекомендуем прислушаться, так как ТЭКОН-19 полностью соответствует действующей нормативной базе:
.....впрочем, не перейти ли в данном случае уже на т19 ?)