Здравствуйте.

Пытаюсь собрать следующую цепочку ТЭКОН-19.02М <-> АИ106 <-> МВ110-8А.
Прибор ТЭКОН-19 настроен на учёт тепла, но данные планируется брать с модуля МВ110-8А, подключенного по RS-485 через адаптер Modbus в CAN. Модуль МВ110-8А используется в связи с необходимостью подключения термопар TXK (L). После нескольких попыток прочитать регистры с модуля путём различных байтовых перестановок результат никакой. Имеется ли вообще такая возможность подключения датчиков или я что-то делаю неправильно?

Yaric
25.01.2023, 08:18
Здравствуйте!

Адаптер АИ- работает по протоколу Modbus/RTU. Убедитесь, что ведомое устройство так же работает в этом протоколе. Проверьте скорости, сетевые номера и т.д.

Василий
25.01.2023, 11:26
Здравствуйте.
Пытаюсь собрать следующую цепочку ТЭКОН-19.02М <-> АИ106 <-> МВ110-8А.
Прибор ТЭКОН-19 настроен на учёт тепла, но данные планируется брать с модуля МВ110-8А, подключенного по RS-485 через адаптер Modbus в CAN. Модуль МВ110-8А используется в связи с необходимостью подключения термопар TXK (L). После нескольких попыток прочитать регистры с модуля путём различных байтовых перестановок результат никакой. Имеется ли вообще такая возможность подключения датчиков или я что-то делаю неправильно?

не проще ли было применить ТХК с унифицированным выходным сигналом, либо подключить через нормирующий преобразователь ?)