Просмотр полной версии : конфликт тэконов -19 в одной сети CAN


kovinalex
01.08.2022, 15:52
Добрый день.
Изначально были приобретены 2 прибора Тэкон-19 модификаций 05М и 3 - 06М. Все приборы были организованы в сеть по CAN-шине к К-104 с дальнейшим опросом по локальной сети. Затем были приобретены еще 2 Тэкон-19 05М для организации учета еще на двух объектах и были присоединены к этой же CAN-шине(у всех приборов разные сетевые номера). В результате присоединения последних двух - скорость опроса уменьшилась в разы, начались сбои при чтении очереди задач. Из этой ситуации вышли разделением "старых" и "новых" Тэконов на две сети CAN и установкой еще одного К-104. Совсем недавно во время грозы у 2-х Тэконов модификаций 06М вылетели интерфейсы CAN. Приобрели еще 2 Тэкона 06М,которые так же при присоединении в последнюю сеть CAN тормозят опрос и отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90)ом дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022).(Все приборы расположены в диспетчерской площадью 9 кв.м)
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причины нестыковок приборов в сети. Заранее благодарен.

Василий
02.08.2022, 09:10
может перемычки под разъемом can снять забыли?)

kovinalex
02.08.2022, 09:19
Перемычки сняты.

Василий
02.08.2022, 11:19
Добрый день.
Изначально были приобретены 2 прибора Тэкон-19 модификаций 05М и 3 - 06М. Все приборы были организованы в сеть по CAN-шине к К-104 с дальнейшим опросом по локальной сети. Затем были приобретены еще 2 Тэкон-19 05М для организации учета еще на двух объектах и были присоединены к этой же CAN-шине(у всех приборов разные сетевые номера). В результате присоединения последних двух - скорость опроса уменьшилась в разы, начались сбои при чтении очереди задач. Из этой ситуации вышли разделением "старых" и "новых" Тэконов на две сети CAN и установкой еще одного К-104. Совсем недавно во время грозы у 2-х Тэконов модификаций 06М вылетели интерфейсы CAN. Приобрели еще 2 Тэкона 06М,которые так же при присоединении в последнюю сеть CAN тормозят опрос и отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90)ом дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022).(Все приборы расположены в диспетчерской площадью 9 кв.м)
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причины нестыковок приборов в сети. Заранее благодарен.
- А что именно вы используете для "дальнейшего опроса по локальной сети" ? Программы Диалог и Телепорт не предназначены для работы в режиме опроса, это программы сервиса. Но даже с ними обычно таких проблем не возникает, тем более, что судя по описанию, топология can-сети у вас не разветвленная.. Тем более вызывает недоумение выход из строя can-интерфейсов после грозы.. В общем, пока больше вопросов..)

kovinalex
02.08.2022, 15:13
Извиняюсь за недостоверную информацию. Пошел перепроверить и на одном Тэконе -05М обнаружил перемычку, убрал - связь медленная, с ошибками. Отцепил от CAN-шины два последних "новых" Тэкон-06М, связь с оставшимися четырьмя, пошла как положено(Спасибо!). Для опроса временно используем "Телепорт",т.к. SCADA система в процессе разработки. Тэкон-06М,которые перестали работать по CAN-шине после грозы, удалось считать по RS-232 через адаптер АИ-200.Последние "новые" Тэконы через Диалог не обнаруживаются, хотя через телепорт считываются хорошо. У "новых" Тэконов-06М есть различия от "старых" в системных настройках (тип модуля 0716,версия АА и 0726,версия А8 соответственно),может быть эта информация будет полезна для выяснения проблемы.

Василий
03.08.2022, 09:54
Отцепил от CAN-шины два последних "новых" Тэкон-06М, связь с оставшимися четырьмя
- судя по всему, у вас явно ошибка в подключении по can. возможно "звезду" собрали.
по остальным замечаниям пока комментариев нет..

operation
03.08.2022, 10:59
В целом по организации обмена по CAN требования следующие:
- Соединение только последовательное. На крайних модулях оставляем перемычки TRM, на промежуточных обязательно их снимаем;
- Номера всех модулей в CAN-шине разные, скорость у всех одинаковая;
- Общая длина сегмента CAN не более 100 метров при скорости 300 кбод;
- Общее число модулей в шине CAN не более 30.

Тип модуля 0716 с точки зрения обмена по CAN идентичный модулю 0726.

Если модули (ТЭКОНы) обмениваются между собой параметрами, может получиться что при чтении программой Телепорт, обращаясь к тем же параметрам, будут случаться пропуски при чтении отдельных параметров. Но при этом ТЭКОН должен находится через Телепорт без проблем.

kovinalex
03.08.2022, 15:59
Здравствуйте.
Сейчас перемычка установлена у разъема CAN на К-104. Если ставлю на крайний Тэкон , начинаются тормоза при чтении (соединение Тэконов последовательное). "Новые" Т-19 06М не может обнаружить "Диалог-19", "Телепорт" читает и записывает без проблем. Связь пытались установить даже не в сети, а с одиночным прибором по CAN через АИ-200. Обнаружилось при попытке загрузки рабочих проектов через "Диалог" в два "новых" Т-19 06М.

operation
05.08.2022, 08:10
Здравствуйте.
Сейчас перемычка установлена у разъема CAN на К-104. Если ставлю на крайний Тэкон , начинаются тормоза при чтении (соединение Тэконов последовательное). "Новые" Т-19 06М не может обнаружить "Диалог-19", "Телепорт" читает и записывает без проблем. Связь пытались установить даже не в сети, а с одиночным прибором по CAN через АИ-200. Обнаружилось при попытке загрузки рабочих проектов через "Диалог" в два "новых" Т-19 06М.

ПО Диалог19 предназначено для создание файлов конфигурации (очереди задач и значение параметров, файлов tks и prm). При одиночном подключении к ТЭКОН-19 последних исполнений не видятся модули? (обновите базу данных файл BD-20)
ПО Телепорт ТТР20 - предназначено для работы с контроллерами при отладочных работах и съеме информации. Также используя данное ПО Вы можете выполнить загрузку/чтение файлов конфигурации (очереди задач, значение параметров, меню индикации, журнала событий и архивов). Как выполнить данную операцию Вы можете ознакомиться в видео-ролике на нашем сайте или прочитав РЭ на ПО Телепорт п.3.17.

У Вас возникают проблемы при чтении информации (подключении) к контроллерам при помощи ПО Телепорт?

kovinalex
09.08.2022, 11:08
Здравствуйте. Уважаемый "operation",в начале темы я указал, что "новые" Т-19 06М отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90) дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022)

operation
17.08.2022, 08:02
Здравствуйте. Уважаемый "operation",в начале темы я указал, что "новые" Т-19 06М отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90) дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022)

В ближайшей версии Диалог19 - функция загрузки очереди задач будет убрана.
Вы не сможете подключаться к контролеру при помощи ПО Диалог19, так как данная программа предназначена для создания файлов конфигурации.
Чтение/запись файлов конфигурации контроллера ТЭКОН-19 выполняется при помощи ПО Телепорт ТТР20.

kovinalex
18.08.2022, 11:32
Спасибо за информацию.