Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.11.2023, 16:37   #11
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Проблема решена.
- Скорость обмена по Canbus изменена на 20 Кбод;
- Убран TRM c К-104.
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 10:20   #12
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Я Вам указал инструкцию - Вы делаете с нарушением инструкции. Мы не можем гарантировать работоспособность оборудования, которое смонтировано с нарушениями Руководства по эксплуатации.
Сделайте в соответствии с РЭ, укажите схему подключения, скорости, задержки, сетевые номера.
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 09:18   #13
Михаил
Новичок
 
Аватар для Михаил
 
Адрес: Россия, Курган
Сообщений: 8
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

После двух недель эксплуатации системы, ошибки стали повторятся. Было решено сделать перемонтаж CAN шины и сделать все по инструкции(CAN.jpg). Ошибки при опросе мастерскадой через УСП продолжались (Опрос_MS4D_УСП-178.jpg), а ПК "ИСКРа" через K-104 замечаний нет(Опрос_искра_К-104.jpg). Две системы работают параллельно. Также было замечено, что при чтении очереди задач с ТЭКОНОВ через (К-104) по УСП-178 проскакивают ошибки. Работа с ТЭКОНами через К-104 влияет на опрос УСП-178.
Изображения
Тип файла: jpg CAN.jpg (36.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Опрос_MS4D_УСП-178.jpg (55.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Опрос_Искра_К-104.jpg (49.7 Кб, 3 просмотров)
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 13:05   #14
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Шина CAN позволяет такое. Обратите внимание на этот параметр в УСП-178. При интенсивном обмене по шине УСП может не дождаться ответа от Тэкон.
Изображения
Тип файла: jpg 16.jpg (92.2 Кб, 6 просмотров)
Yaric вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
can-bus, усп-178, тэкон-19


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К 104 и Тэкон -19 при подключении через ADSL модем не видно в сети Uralsteel Интерфейсы, построение сетей 4 29.10.2018 11:52
Вопрос Можно ли..? Mikhail Контроллеры ТЭКОН 8 06.12.2017 08:01
Ретрансляция данных - возможно ли? rutto_ Интерфейсы, построение сетей 1 29.01.2016 11:27
Креит_ез использовать несовсем удобно 5it Программное Обеспечение 1 18.08.2009 11:21


Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06278 секунды с 14 запросами