Старый 11.11.2015, 11:39   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19

С технической точки зрения, подключить можно всё, но, это будет идеологически нарушать модульность и функциональность зон (по узлам учета и по средам).
FT1.2 - поддерживает передачу мгновенного значения и архивных данных. УСП-78 работает по MОDBUS и не рассчитан на передачу архивных данных, так как передает только мгновенные значения.