Старый 19.07.2013, 16:45   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: Подключение Взлет ЭРСВ

Добрый день.
1. 5-ти вольт в активном режиме датчика достаточно.
2. На самом деле достаточно 1-го канала 12в для питания входов (если это одни ТЭКОН)
т.к. все входы гальванически связаны друг с другом, а развязку обеспечат пассивные выходы
ЭРСВ. (не забудьте снять оба джампера в датчиках. Часто этого не делают и возникает
гальваника по землям датчиков).
3. По Т19-10 прошу обратиться к менеджерам.