проверено Как проверить канал измерения?

Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке

вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема?
Melp вне форума  
Старый 20.09.2016, 20:08   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

Скорее всего в том, что вы "не закоротили" свободные каналы измерения Т
Василий вне форума  
Старый 20.09.2016, 20:56   #3
Melp
Новичок
 
Аватар для Melp
 
Адрес: SAmara
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Скорее всего в том, что вы "не закоротили" свободные каналы измерения Т
К двум каналам подключены датчики, на 1 свободном перемычка. Четвертый пытаюсь проверить.
Melp вне форума  
Старый 21.09.2016, 08:30   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

установите перемычки на все входа за исключением тестируемого

Добавлено через 6 минут

Хотя, скорее всего, дело совсем не в этом.
Пункт 6.7.4 РЭ однозначно трактует, что в качестве средства поверки д.б. использован магазин сопротивлений.
Василий вне форума  
Старый 21.09.2016, 21:11   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
Василий вне форума  
Старый 22.09.2016, 07:12   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Как проверить канал измерения?

Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале.


Цитата:
Сообщение от Melp Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке

вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема?
operation вне форума  
Старый 22.09.2016, 20:47   #7
Melp
Новичок
 
Аватар для Melp
 
Адрес: SAmara
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления)
Да такой.
Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С.
Где Вы смотрите значение?
На калибраторе я как раз задаю температуру, а он автоматически переводит его в нужное сопротивление, в зависимости от того какой датчик выбран в настройках калибратора.
Смотрю в пункте меню где текущую температуру на канале показывает, и там -50С
Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один.
Попробую.

Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
Попробую перемычки установить везде а если не поможет полярность смонить подключения.
Melp вне форума  
Старый 22.09.2016, 21:02   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Как проверить канал измерения?

Смотреть нужно не в меню, а как уже было сказано-
" Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале "
Василий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Подключение аналогова датчика температуры Виктор Датчики, первичные преобразователи 6 03.03.2016 08:45
Конференция Достоверный учёт энергоресурсов. Практический опыт реформирования ЖКХ. Aleksandr Выставки, конферении, семинары 0 04.03.2013 18:53
Запись в Тeкон-19 значений параметров при заливке очереди задач Ruric Программное Обеспечение 1 12.04.2012 13:17
Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает? Freya Контроллеры ТЭКОН 4 04.09.2009 13:40
ТЭКОН 17 и условные арифметические датчики 5it Контроллеры ТЭКОН 1 10.04.2009 10:18


Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08562 секунды с 12 запросами