Старый 28.05.2013, 17:43   #1
beetlehead
Гость
 
Аватар для beetlehead
 
Сообщений: n/a
Question K-104. Нет связи по CAN

На объекте установлен шкаф учета тепла с несколькими устройствами ТЭКОН-19. Устройства настроены другой организацией и работают. Передо мной поставлена задача показывать расходы с этих приборов на СКАДА системе (сервер и 3 операторские станции). Для этого планируется использовать К-104.
Контроллер я оставил с заводскими настройками и подсоединил его к шине CAN вместе с тэконами. Адреса Тэконов с 01 до 10 подряд, если верить менюхам на модулях.
Захожу в программу Телепорт и делаю "Автоматический поиск модулей"
В результате вижу исключительно сам прибор К-104 и больше ничего.
На приборе мигают индикаторы LAN и все. Индикаторы CAN не реагируют
Как заставить К-104 видеть шину CAN? Нужно ли дополнительно как-то что-то параметрировать?
P.S. Пробовал оставлять на шине только одно устройство и все возможные комбинации перемычек. Пока без результатов, соответственно до СКАДы еще далеко
 
Старый 30.05.2013, 07:36   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: K-104. Нет связи по CAN

На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на крайних модулях шины.
Yaric вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104 Muhomor Интерфейсы, построение сетей 10 18.10.2012 15:53
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32
При включении ТЭКОН 17 вырубается автомат serg_m84 Контроллеры ТЭКОН 5 03.10.2007 15:33


Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05558 секунды с 11 запросами