По умолчанию учет газа+ расчетный час и еще

получили тэкон-19-02м, настраиваем на объект. возникли вопросы.
1. задаем калибратором ток 4 мА на вход тэкона I0- получаем на тэконе- 4 мА, на вход I1- 4,37мА, на I2- 4 мА. откуда "лишний" ток на I1? при увеличении тока "лишний ток" на тэконе увеличивается в прогрессии.
2.считаем расход газа методом переменного перепада давления. какой алгоритм необходимо применить- расход природного газа или газа с заданными характеристиками, если нам будет необходимо раз в месяц менять паспортные данные газа, согласно присылаемых данных газовиков (плотность, СО2,N2)/ каким образом это надо будет делать- возможно ли с лицевой панели тэкона или только через ПК (через меню "наладчик")?
3 .расчетным часом у нас является 12-00. и следовательно, расчетный месяц будет 12 часов месяца, следующего за расчетным. как это описать в задачах (определились, что параметр F023 и F022, но хотелось бы подробное описание, шаг за шагом)
 
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Если утерян диск с программами к Текон-19 Trudum Программное Обеспечение 1 15.03.2007 10:07
Температура в мир-61 5ova Контроллеры ТЭКОН 3 13.03.2007 13:58
ПО коммерческого учета Olly Программное Обеспечение 4 14.12.2006 22:21
есть метран 300 хочу учет через модем oleg_guguev Контроллеры ТЭКОН 5 18.10.2006 09:35


Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06088 секунды с 12 запросами