Уважаемый Alexx7511 !
Всё гораздо проще: границы в РЭ указаны для АБСОЛЮТНОГО давления, а Вы, по-видимому, говорите об ИЗБЫТОЧНОМ давлении газа 0.5 кгс/см2, что соответствует абсолютному давлению 0.15 МПа. Так что измеряйте на здоровье!
Нормальное атмосферное давление, как известно, близко к 0.1 МПа, поэтому и сертификация по всем средам произведена именно от этого значения, т.е. от нуля избыточного давления.

Последний раз редактировалось gae; 14.01.2016 в 20:54.
gae вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новости ТЭКОН-19 & Новые правила учёта тепловой энергии Aleksandr Контроллеры ТЭКОН 0 13.05.2015 08:14
датчик давления текон 19 Александрзеленый Датчики, первичные преобразователи 3 14.02.2013 07:58
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Чтение среза часового архива lers Программное Обеспечение 6 12.02.2010 12:11


Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06807 секунды с 12 запросами