Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.10.2012, 20:16   #1
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте!
Применяем программу Dialog19, для составления задач.
При программировании под расходомеры природного газа, СГ16МТ, возникли вопросы
по назначению названий в измерениях импульсных, а именно:
Число импульсов за цикл на входе F0
Состояние входа F0
Общее число импульсов на входе F0
Хотелось бы чуть подробнее.
Спасибо.

Последний раз редактировалось Muhomor; 29.10.2012 в 14:10.
Muhomor вне форума  
Старый 30.10.2012, 10:14   #2
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Re: Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте!
По Вашему вопросу:
Число импульсов за цикл на входе F0 (параметр 0410 для Тэкон-19 мод. 06) - это тот параметр, который используется для расчёта расхода среды при применении числоимпульных преобразователей расхода.
Состояние входа F0 показывает состояние числоимпульного входа в текущий момент времени (значение "0" разрыв цепи, значение "1" замкнутость цепи)
Общее число импульсов на входе F0 - это счётчик числа импульсов на соответсвующем входе с момента запуска Тэкон.
По техническим вопросам можно оперативно связатся по тел. (343) 216-51-10, спросить Зелинского Александра Вадимовича.

Последний раз редактировалось ZAV; 31.10.2012 в 08:01.
ZAV вне форума  
Старый 31.10.2012, 15:19   #3
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте, уважаемый Александр Вадимович!
Подскажите, почему может быть признак обрыва по токовому входу на Текон-19.02 если в пункте ток датчика отображается значение 6,78 мА ?
Muhomor вне форума  
Старый 31.10.2012, 16:07   #4
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Re: Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте!

Вероятная причина это неверно указаны пределы по току Imin,Imax в описании токового линейного датчика, для датчика с выходным сигналам 4-20 мА этот параметр будет следующим "04 20".
ZAV вне форума  
Закрытая тема

Метки
dialog, тэкон, тэкон-19, диалог, загрузка задач, программирование


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Текон-19(06М) не запускается ?- vanoking Контроллеры ТЭКОН 5 01.12.2011 10:41
Опрос модемом группы УРЖ2КМ chuzhoj Интерфейсы, построение сетей 1 20.02.2009 11:24


Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06189 секунды с 11 запросами