Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.10.2017, 19:38   #1
ar4is
Новичок
 
Аватар для ar4is
 
Адрес: Сургут
Сообщений: 1
проверено ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР

Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. На объекте водозабор, установлен контроллер Тэкон 19 02м, с первичным преобразователем расхода метран 300 пр. Сам метран 300 пр показывает мгновенный и накопительный расход. А на Тэконе мгновенный расход 0. При чем отображается НЕИСПРАВНОСТЬ 1.

Добавлено через 26 минут

В контроллере ТЭКОН 19 установлен режим работа, питание на клемы Uпд тоже есть.
ar4is вне форума  
Старый 02.10.2017, 13:08   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР

Выход у данного 300 ПР числоимпульсный? Вход Тэкон также описан как ЧИ? Перемычки на F0, F1.. установлены по умолчанию? Полярность подключения менять пробовали? При мониторинге через ТТР20 мгновенная частота на соответствующих входах есть?
Василий вне форума  
Старый 26.10.2017, 16:37   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР

Необходимо проверить какой выход у расходомера Метран 300ПР: числоимпульсный, токовый. Это указано в паспорте на расходомер Метран – 300 ПР.
Проверьте правильность подключения расходомера к контроллеру Тэкон – 19 http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re-82.pdf:
- лист 41 рис. 3.2 подключение расходомера с токовым выходом.
- лист 42 рис. 3.3 подключение расходомера с числоимпульсным выходом.
Обратите внимание на установку перемычек.

Если все подключено правильно, но расход на контроллере отсутствует, произведите подключение ПК к контроллеру с помощью программы ТТР – 20 (Телепорт). Прочитайте очередь задач из контроллера, проверьте соответствие параметров контроллера с паспортными данными расходомера.
Изображения
Тип файла: jpg Расход 1.jpg (72.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Расход 1_1.jpg (80.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Расход 2.jpg (58.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Расход 2_1.jpg (72.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Расход 2_3.jpg (95.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Расход 2_2.jpg (75.3 Кб, 9 просмотров)
operation вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-19 и расходомеры ПРП Сергей Антипов Датчики, первичные преобразователи 5 21.07.2016 13:25
ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс ХабаровскПавел Датчики, первичные преобразователи 4 23.06.2016 10:11
Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19 Arsh Датчики, первичные преобразователи 3 11.11.2015 11:39
ПИД регулятор для МИР-103 Ruric Программное Обеспечение 1 14.12.2011 13:15


Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06328 секунды с 14 запросами