Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.08.2019, 18:16   #17
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 116
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
термометр звонится между собой все три контакта в любой последовательности
О_о Не должно такого быть.
У вас должны звониться 3 с 1 и 2 с 4. Между 3 с 2 и 1 с 4 должно быть сопротивление термометра. При прозвонке отключите клеммы от Тэкона.
На фото с объекта канал Т1 пустой - закоротите все 4 клеммы.
Yaric вне форума  
 