Старый 30.08.2016, 13:18   #11
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Василий, Вы знаете, это веская причина. Сейчас помимо приобретения собственно Т-19 надо покупать новые шкафы (у нас стоит Rittal, ~ 40 тыс, * 7 = 280 т.р), человеко-часы, расходники и т.д и т.п. Может лично у вас неограниченные ресурсы, на любом вменяемом производстве как-то принято обосновывать затраты. Да и не вижу тут никаких "новых решений".

to operation: конфигурацию Вам выслали.