Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.09.2016, 09:07   #1
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Старый 09.09.2016, 14:00   #2
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Zylo вне форума  
Старый 09.09.2016, 14:49   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Zylo Посмотреть сообщение
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Семен Семеныч..)) так вы просто А с В перепутали..))
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06066 секунды с 12 запросами