Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Вы точно нашли джампер F/N ??)) В РЭ сказано, что он находится в поле XP6. Но на рисунке 8.10 этого поля нет.. Также в РЭ отсутствует рис. 8.15, на который дана ссылка. Сплошные ляпы! Если действительно сделали все как пишете, то выбрали ЧИ-выход, сухой контакт. "-" на 21 "+" на 22 входа F0. Все правильно. Должно работать. Как диагностируете неисправность? Не прирастает кол-во импульсов по входу F0 ? Попробуйте классику- смените полярность)
Поле ХР6 находится на том месте где на рисунке ХР5, джампер там был установлен с завода изготовителя, его не трогал. Спасибо за помощь, буду работать с ихнем вычислителем.