Показать сообщение отдельно
Старый 16.08.2016, 07:33   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: ТЭКОН-19 и РСМ 0505

Здравствуйте.
В РЭ ТЭКОН-19 на лист 41 (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re-82.pdf). Варианты установки джамперов при подключении ИП с числоимпульсным или частотным выходом.
Вы один расходомер подключаете на выход F0 (Т-19), второй на F1 (Т-19)?
Вы подключаете датчик как числоиспусльный?


Цитата:
Сообщение от Сергей Антипов Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста правильно ли я подключаю расходомеры РСМ 05-05 (ТЭМ-прибор) к вычислителю ТЭКОН? На расходомерах установил джампер F/N (поле XP6), поля ХТ3 и ХТ4 отсутствуют джампера, сигнальный провод подключил от F/N2 разъёма XS1 к F0 и F1 на ТЭКОНе. "+" к "+" и "- " к "-", Так же на ТЭКОНе подключил от блока питания на Uпд1. Завод изготовитель не знаком с данным вычислителем и особо подсказать не может.
Вот инструкция на данный расходомер.
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03461 секунды с 10 запросами