Здравствуйте!
Прошу помощи и совета. На котельной имеется три магистрали (назову их A,B,C) и ОБЩИЙ подпиточный труборовод (P). Имеется четыре ТЭКОНа-19-06М (соответственно a,b,c,p). По регламенту требуется расчет количества тепла отпущенного по магистралям по формуле:
Qотп_а=G1а(h1а-h2а)+Gпа(h2а-hхи),
Qотп_b=G1b(h1b-h2b)+Gпb(h2b-hхи),
Qотп_c=G1c(h1c-h2c)+Gпc(h2c-hхи),
где индексы: 1-подача, 2-обратка. Gпa,Gпb,Gпc - доля подпитки, приходящаяся на магистраль A,B,C соответственно. hхи-энтальпия холодного источника рассчитывается на ТЭКОНе-19 подпиточного трубопровода(Р).
Доли подпитки рассчитываются следующим образом:
Gпa=Gп * Gya/(Gyа+Gyb+Gyc),
Gпb=Gп * Gyb/(Gyа+Gyb+Gyc),
Gпc=Gп * Gyc/(Gyа+Gyb+Gyc),
где Gу=G1-G2 - утечки по каждой магистрали.
Каким образом оптимальней реализовать подобный расчет тепла? Мне представляется следующий расклад:
На магистралях рассчитываются приращения утечки за цикл dGy=dG1-dG2 и передается по CAN ТЭКОНу(р) подпитки. На ТЭКОНе(р) рассчитываются приращения долей подпитки за цикл и передается по CAN на магистрали вместе со значением hхи, где производится расчет тепловой энергии.
При такой реализации и интенсивности обмена по CAN не будет ли перебоев в шине? CAN-BUS настроен на скорость 150Кбот, протяженность шины около 300метров. Помимо этого к CAN шине подключен УСП-78 ведущий опрос параметров всех 4-х ТЭКОНов с периодичностью 10сек.
Заранее спасибо.