Цитата:
Сообщение от Kolchuzhka Посмотреть сообщение
Это всё понятно, что прибор проработал долго и что был сбой питания, но вопрос был поставлен о том - где взять список параметров (или, правильно, с точки зрения вашей тех. документации, - задач)? Оригинальный диск с программным обеспечением утерян. Помогите восстановить названия.
Список параметров и их обозначение - назначает пользователь/программист при создании файла конфигурации (очереди задач) или вносит изменения при программировании контроллера ТЭКОН-19 (они являются гибкими).

Используя текущую библиотеку готовых решений (размещенную в свободном доступе на нашем сайте kreit.ru) Вы можете выполнить загрузку очереди задач с нуля (все имена задач будут прописаны корректно и информационно). Как выполнить загрузку очереди задач используя библиотеку готовых решений см. видео-урок размещенный на нашем сайте.

Если же Вы хотите "восстановить названия", в таком случае, используя ПО Телепорт - подключитесь к контроллеру, загрузите (считайте) очередь задач и вручную исправляйте каждую задачу (заходите в задачу, смотрите чему она отвечает - например: "задача расхода" - и присваиваете ей имя)