Тема: ТЭКОН+19
Показать сообщение отдельно
Старый 17.12.2009, 09:43   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН+19

Добрый день. Для Вашей задачи можно предложить комплект:
1) Т19-xx, где xx=01..10
2) Т19-14 как модуль расширения для увеличения числа входов
3) адаптер Ethernet АЕ-67-03 для включения всей системы в компьютерную локальную сеть.

Пояснения.
Функции расчета есть только в исполнениях Т19-01..10. Исполнения 11..14 просто измерители, без расчета. (Т19-14 можно сказать работает как амперметр, только 0-20 мА, 10-канальный, со встроенным интерфейсом CAN и в исполнении на DIN-рейку).

Таким образом, для учета любой среды в том числе и пара необходим хотя бы один модуль Т19-01..10. В него должна быть загружена очередь задач - набор задач расчета и архивирования.
Если количества измер. каналов одного модуля не хватает, ставятся дополнительные модули 11..14 как модули расширения входов, простые измерители.
В очередь задач основного модуля должны быть добавлены задачи ввода (чтения) необходимых параметров из модулей расширения (для Т19-14 это измеренные им токи 0-20 мА).

Модули соединяются магистралью CAN, которая есть во всех приборах Т19, по которой и происходит чтение параметров из одного модуля в другой.

Т19-01..10 имеют 2 интерфейса обмена - CAN и RS-232. Т19-11..14 порта RS-232 не имеют.
Andrew вне форума  
 