Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2010, 15:22   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Чтение среза часового архива

Поскольку ни одна из наших программ верхнего уровня этой функцией не пользуется, при разработке ТЭКОН-17 функция чтения общего среза осталась непроверенной и не работает. Приборы разработаны давно, и программу в них дорабатывать вряд ли будут. При необходимости используйте эту же команду, но без "1" в первом байте номера параметра, задав предварительно список требуемых часовых архивов. Такая функция работает точно.
P.S. И охота Вам возиться с CRC? Мы рекомендуем настройку и обмен в формате "FT1.2 без CRC", надежность КС вполне достаточна, а разбирать посылки и ответы гораздо легче.