Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
Читаю РЭ на Т-19 Т10.00.60 РЭ. Таблица 2.6 – Диапазоны измеряемых параметров среды, давление природного газа от 0,1 до 5,0 МПа.
Т.е. при давлении 0,5 кгс/см2 измерения невозможны?
Или я что-то недопонял? Чем вызваны эти ограничения?
И по воде то же самое.
Добрый день.
Алгоритм расчета сертифицирован в этом диапазоне.
И согласно таблице 2.6 - Давление природного газа от 0,1 до 12,0 МПа (Если расходомер ИРВИС -К-300 - то максимальное давление 7,5 МПа).