По умолчанию Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Для работы с входами К-104 F0, F1 потребуется ТЭКОН-19. В Т-19 в очереди задач задается внешний параметр который ссылается на К-104. В нем указывается "Номер внешнего модуля" (адрес К-104 по can) и "Номер параметра" К-104 который будет контролироваться, в нашем случае вход F0 или F1. В настройках К-104 "Настройка аварийных сообщений". Добавить аварийные сигналы из файла конфигурации Тэкона, выбираем файл tsk прочитанный из ТЭКОНА-19. Из списка выбираем созданный ранее внешний параметр Т-19 и теперь к нему можно привязать аварийное сообщение. Для этого потребуются следующие программы, Dialog19 - для создания и редактирования очереди задач Т-19, ConfigK104 - для конфигурации К104, Teleport - для записи очереди задач в ТЭКОН-19, база данных системы ТЭКОН-20.