Добрый день!
Судя по логу,связь с К-105 есть, а Тэкон-19 не отвечает , проверьте, пожалуйста , подключение и конфигурацию К-105 - параметр "время ожидания ответа по Can", скорость по шине Can.
Проверьте ,установлены ли перемычки терминаторов на шине Can. Если система большая, то терминаторы должны быть установлены на двух самых удаленных друг от друга приборах.
Для более быстрого ответа Вы можете послать письмо на мой e-mail, он есть во всех программах и документации на ИСКРу.