По умолчанию Требование к питающему напряжению Тэкон-19

БП-63 обеспечивает 1А в длительном режиме.
Реально он "тянет" больше (до 1,5..2 А ограниченное время, потом может начать перегреваться). То есть в рейтинге 1А уже есть некоторый запас.

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>&quot;один ТЭКОН - один БП&quot;<hr size="1" noshade></blockquote>Да нет, для этого не видно оснований, если БП по своим характеристикам обеспечивает требуемое напряжение и ток.

По опыту, от одного БП-63 запитывают до 4-5 ТЭКОН-19 с датчиками. Исполнения -04 действительно лучше не более 4-х. Если брать Т19 других исполнений, может получиться и больше 6. Главное посчитать суммарное потребление.

Добавлю еще, по входу питания входов ток потребляется только когда датчик в замкнутом состоянии. Таким образом, потребление (8*20 мА) будет прибавляться, если все контакты датчиков сработают (замкнутся) одновременно. Или если их контакты нормально замкнутые. В общем, реально потребление будет скорее всего меньше, чем 70+8*20 мА. Однако (наверное) разумно рассчитывать по максимуму, исходя из наихудшего случая.