Показать сообщение отдельно
Старый 05.09.2016, 07:30   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Подключение ТЭКОН 19

Цитата:
Сообщение от Andre Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.
Здравствуйте.
Реализовать подключения к контроллеру ТЭКОН-19, можно и про помощи контроллера К-104 исп.04.
Вы пишите, что у Вас удалось подключения через программу (Config_k104_Modbus).
Уточните исполнения Вашего контроллера К-104. Если у Вас К-104 исп. 01 (TCP/Modbus), реализовать подключение к ТЭКОН-19, через программу Телепорт ТТР20 нельзя. Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных.
operation вне форума  
 