energoservis,
1.Что такое в вашем понимании дрейф нуля
2.Как смонтирован датчик (местные сопротивления, длины, насосы,качество монтажа, использование нестандартных прокладок и т. д.), условия эксплуатации, читаем руководство по эксплуатации п.п. 2.1.2.
3.Относительно какой точки отчета вы все это делаете( только не надо что какие-то цифры сказал очень умный специалист и они не срастаются с показаниями прибора или вообще высосали из пальца)
 
 