Если я Вас правильно понял. ТО у Вас датчики (4-20мА): Давления, перепад, и 2- температуры.
Для таких ситуаций как у Вас существует модуль расширения токовых сигналов (с гальванической развязкой) ТЭКОН-19-11 (исполнения)

Подключить 4 датчика (4-20мА) на один контроллер, у которого 2 входа (4-20мА), не возможно.

Цитата:
Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.