По умолчанию Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0)