Цитата:
выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи
|
Цитата:
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными
|
Цитата:
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023
|
Хотя, как я думаю, можно решить всё гораздо проще. Если основная претензия в данном случае к вычислителю, то следует поменять местами входные разъемы расходомеров прямого и обратного тр/проводов. (было: F0- прямой, F1- обратный ; установить: F0- обр., F1- прям.) При сохранении всех первоначальных условий, анализ архивов покажет, небаланс расходов станет положительным. Это послужит доказательством того, что Тэкон исправен.